Hallo Expertenrunde, es ist schon alles gesagt aber noch nicht von mir :-) Mit folgenden Werten liegt Ihr thermisch auf der richtigen Seite 6Ampere 0,75mm² 10Ampere 1,5mm² 16Ampere 2,5mm² 20Ampere 4 mm² Beim Spannungsfall könnt Ihr selber rechnen wieviel Ihr verschenken wollt: Ua=2 x Länge x Strom / 56 / Querschnitt Z.B. 2x 20 Meter x 5 Ampere / 56 / 0,75mm²= 4,7 Volt Spannungsfall Die 20 Meter sind die einfache Entfernung. Es wird 2x20 gerechnet, weil der Strom hin- und zurück fließt. Die 56 steht für den spezifischen Leitwert bei Kupfer. Bei Alu wäre es 36. Das Kabel thermisch nicht zu überlasten ist das erste Kriterium, dass dringend eingehalten werden sollte. Viel wichtiger ist aber der Kampf gegen den Spannungsfall, man hat ja nicht zu verschenken... Gruß vom "Stromer" Ralf Wagner www.ralfwagner.de/rmb | ||||